Bonsoir, je ferai une petite centrale avec tout ça , régulation pressostatique .
Si je comprend tes dires , il n'y aura pas d'automate pour gérer la rotation compresseur et pour la regul?
Le plus récent effectivement sera le mieux comme départ .ton condenseur met le puisant tu économiseras en ventilation.
Pour les différentes puissances pas de problème tu compenseras sur l'enclenchement des pressostats . Règle bien tes dégivrages tout au long de la journée afin d'éviter les pics.
Quand les compresseurs lâcheront met a chaque fois des compresseur identiques afin de linearisé ta centrale .
Si j ´ai bien compris , il n'y aura pas de variateur de vitesse sur compresseur , c'est dommage , car pas trop dur à mettre en œuvre et économie assurée .
Propose des vidanges des compresseurs avant MES .
Bon courage amuse toi bien avec ton install, félicitation tu avances bien dans ton boulot. +1