website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Montage, soudure » » Conception d'une centrale +


Posté : 15-08-2014 10:10 icone du post

merci les gars pour tous ces conseils!

moi aussi je pensais que le condenseur 35kw devait suffire mais mon fournisseur m'a sorti un savant calcul qui me donnait 55kw de puissance de condensation... :/

moi j'aditionne betement les puissances frigo des meubles + la puissance absorbée par les compresseurs (ils font 9 et 7kw) je ne sais si c'est la bonne méthode...
ici j'ai donc 22kw de puissance frigo necessaire et 16kw de chaleur à extraire de la compression, je me trompe ou c'est mon fournisseur qui me raconte nimp' (ça changerai un peu..)

les KVP sont prévu ;)
pour la variation de vitesse, j'y pense et je vais le proposer au client (je savais pas qu'il y avait des primes d'etat pour ça!!)

mars, la régul se ferait par vem alimenter par des thermostat dans les meubles,
pour la centrale: tempo anti court cycle, pressostat bp en réglé en cascade genre à -5 ou -10°c en bp le 1er cp démarre, si la bp monte à 0°c à l'ouverture de vem le second cp s'enclenche... enfin bref moi c'est la seule régulation que je maitrise un petit peu sur centrale! ;)

je vais réflechir à tout ça! ;)

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8682&forum=75