Auteurfrigopathe
Forum » » Froid Co Montage, soudure » » Conception d'une centrale +
Posté : 15-08-2014 11:04
Salut pourquoi pour de la recup de chaleur la sortie luise doit être sur les cotés?
Sur ce que j'ai pu voir sur une installe dans une charcuterie artisanal il il avait un échangeur a plaque avant le condenseur
salut marcel,
si tu prends un condenseur, habituellement installé à l'horizontal et que tu t'en sert pour chauffer un magasin, il y a de fortes chances qu'il faille l'installer verticalement, donc il devient impératif que la sortie liquide du condenseur soit tout en bas du condenseur de facon à éviter de le gaver en liquide.