Forum » » Froid Co Montage, soudure » » chambre froide fruit et légumes
Posté : 01-02-2015 14:55
Bonjour, si le DT sur l'´evap est adapté au fruit légume inutile de mettre une kvp.
TA cf sera aux alentours de4/6°c soit -2/0 en évaporation .
De toute façon si l'evapo est adapté au groupe de condensation , tu mets en route puis tu verras comment est ton évaporation a consigne, au pire tu rajoutes après la kvp.
Franchement pas de quoi se prendre la tête avec ça.
J'en fais pas plus que ça mais j'en me pose la question ,est ce utile de couper la ventil à consigne ?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9397&forum=75