Forum » » Froid Co Montage, soudure » » Déshydrateur
Posté : 23-07-2016 20:52
Bonjour,
Citation : SFroid Merci mimifrigo pour l'information en faite par rapport au volume de fluide frigorigène dans l'installation il préconise un taux d'absorption par d'où les 32 ou 82 donc rien à craindre à par qu'il aura moins de capacité d'absorption et le 0,66 et donc le volume !!
Aux dernières nouvelles, et par définition, ton circuit frigorifique doit être ETANCHE!
Donc, il ne faut prendre en compte QUE l'humidité résiduelle qui peut être contenue dans le FF .... en opposition avec l'humidité contenue dans ton circuit d'eau ( puisque l'eau, c'est de l'humidité à 100% )
Le fait que tu montes un filtre " plus gros " ( 82 au lieu du 32 ), ne changera rien au fonctionnement normal de l'installation ( à moins qu'il y ait un fuite dans l'échangeur ) .... la seule différence est que le 82 absorbera un peu plus d'humidité avant d'être saturé. Par exemple, l'humidité qui est apportée à chaque pose des manos, si ceux-ci ne sont pas tirés au vide correctement.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10889&forum=75