Salut a tous
pour moi un vide de 250 microns cela correspond a une pompe a vide a un seul étage. Ou une pompe a vide ou tu n'a jamais changé l' huile.
J'ai une pompe a vide a 12 microns et une a 15 microns.
Le vide n'est pas une solution pour cherché les fuites un dudgeons légèrement mal serré va se rapproché est être étanche au vide .
Ton même dudgeons sous pressions d'azote U va être repoussé.
Ton vide peux remonté si tu de l'humidité dans ton circuit(cela doit t'arrivée quand tu lave a l'eau tes circuit) l'huile peux contenir prés de 40 % de fluide dissous avec les fluides R 600 et R 290 donc ton vide va descendre et remonté sans qu'il est une fuite réelle car le fluide s'évapore progressivement.
car tu est arrivé au niveau de saturation de ta pompe a vide et il reste de l'humidité quand même dans ton circuit ,c'est bien pour ça qu'il existe la méthode du cassage de vide pour bien asséché les circuit.
Et les teste d'étanchéité a l'eau ,ou le rinçage des tube a l'eau son une total aberrations dans le métier de frigoristes ,ou de climaticiens.
demande au gens qui font du geg comme il apprécie quand les cp aspire de l'eau