Posté : 25-10-2009 11:17 icone du post

re,

ne pas mélanger courant et tension!
ton tournevis testeur t'indique la présence d'un potentiel sur ton fil de phase par rapport à la terre!! donc une ddp
et pour le neutre, il faut savoir que sur les réseaux de distribution, celui ci est bien souvent au même potentiel que la terre; d'où ton tournevis ne t'indique rien.
prendre un voltmètre, mesurer entre la phase et le neutre; puis entre la phase et la terre et ensuite éventuellement entre terre et neutre et tu seras convaincu

pour ce qui est de la mesure avec ta pince ampèremétrique faudrait voir par où le courant est foutu le camp