bonsoir géniclimafroid
j'attire ton attention sur le fait suivant: sur des circuits tétrapolaires lorsque les phases débitent une intensitée non égale ( circuits non équilibrés) il ya une intensitée dans le neutre qui compense la difference d'intensitée des phases débrancher le neutre sur un tel circuit est catastrophique la phase la plus chargée charge le neutre qui ce retrouve à une tension d'environ 400v par rapport à la phase la moins chargée grillage de materiel en cascade assuré.je te rappelle que les dispositifs de coupure ou de sectionnement doivent couper tous les conducteurs en une seule maneuvre et qu'il est interdit de mettre des fusibles sur le neutre ( barrette ou cartouches non fusibles étant fournies)
si je retrouve la pompeuse formule qui permet de calculer le courant du neutre par rapport au courant des phases je te la transmetrais
à coeur vaillant rien d'impossible