Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - Moteur part winding
         
         
         Posté : 29-09-2018 10:37 
Re,
Je t'ai donné une partie de la réponse  
Si fractionnement 66 %-33% le demarrage se fera en premier avec le bobinage a 66 % ,la le cp démarre et comprimera ,mais,avec un manque de puissance et risque d"échauffement .
Si 50/50% Il y a de forte chance que le moteur ne puisse pas vaincre les contraintes mécaniques et donc ne démarre pas le CP si il manque la deuxième allure. 
Le bobinage s'echauffera c'est pourquoi le passage de l'allure 1 à la deux  se fait en moins de 3 secondes ( plutôt 1 seconde) .
Des risques y en a mais perso je ne suis jamais tombé sur un CP à moteur partwinding qui aurait lâché à cause du contacteur de l'allure 2.
 
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes