Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - Moteur part winding
Posté : 01-10-2018 09:34
Citation :
adelclimatisation
Salut rmq .
Il te faut trois protections :
Une en amont qui correspond à la somme d l intensité nominale des deux moteur ( Intensité moteur 1 et intensité moteur 2 .dans ton cas 34 A ) de la tu part sur deux autres protections, une qui correspond à la valeur I nominal de la première allure puis une deuxième protection qui correspond à la valeur I nominal de l'allure 2 .
Cordialement
tu es mon ami pour toujours
Merci a vous tous.