Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - Moteur part winding
Posté : 01-10-2018 13:12
Citation :
rmq
Citation :
adelclimatisation
Salut rmq .
Il te faut trois protections :
Une en amont qui correspond à la somme d l intensité nominale des deux moteur ( Intensité moteur 1 et intensité moteur 2 .dans ton cas 34 A ) de la tu part sur deux autres protections, une qui correspond à la valeur I nominal de la première allure puis une deuxième protection qui correspond à la valeur I nominal de l'allure 2 .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
tu es mon ami pour toujours
Merci a vous tous.
Salut rmq ,
Pas de souci, Je suis content de t avoir été util
.
Et ton amitié me convient parfaitement .
La remarque de notre ami mars est très judicieuse ,car en effet ,quasiment toutes les fois où j'ai eu affaire à du partwinding j'ai toujours eu du ABB .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11949&forum=76