Bonjour,
Je suis débutant en froid commercial je commence par faire de simple entretien J'ai du mal a comprendre les valeurs que je trouve

La machine fonctionne il y a juste de la glace sur les détendeur mais j'aimerais comprendre.

C'est une centrale positive a eau perdu qui alimente 4 frigo a 4 degrés c et une machine qui refroidi la bière

C'est du r404 J'ai une Bp 1.79b -21.7 Hp 16b 38degres c ma Sc total est de 34k et mon Sf 11.9k

Je comprend pas pourquoi ma bp est si basse est pourquoi J'ai une sc total a 34k et sur chaque appareil un peu près 28k en sc

Auriez vous une explication
Merciii

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bjr,
As tu mesuré les températures d'entrée et sortie d'eau sur le condenseur ?
Je pense (au nez, vu de ma fenetre, pas sur place ) que tu condense beaucoup trop bas pour un condenseur a eau perdu, donc SR élevé, manque de pression pour alimenter les détendeurs, et donc BP basse...
zzz
Si qq d'autre a un avis différent ?

PS: et mesurer entrée d'air/ sortie d'air sur tes évap, tu vas voir que tu refroidi très très peu ...
Bon courage