bonjour et merci pour vos réponsses,
oui je connais le disjoncteur que tu parle pour les démarrages moteur (j'utilise les disjoncteur moteur de type GV) , mais la dans mon cas c'est un disjoncteur basique sans différentiel (le différentiel se trouve en tete) de 16A qui sert a alimenté des bacs et meuble TG (groupe logé) et j'avais des piques d'intensité jusque 19A sur la phase 3 donc j'ai équilibré les phases pour ne plus dépasser les 16 A donc jusque la tout va bien.
les phase 1 et 3 alimentent des bacs négatifs et tourne au alentour de 10/12A par contre la phase 2 qui alimente 3 TG positives varie entre 5 et 1,5A!!!
pour l'instant le client ne m'a pas rappelé mais ce que je voulais s'avoir c'est si mon disjoncteur pouvais disjoncter malgré que je suis en dessous des 16 A a cause de cette différence entre les phases car si c'est le cas je ne c'est pas comment faire pour y remédier car les prises sont tres éloingné les unes des autres et metre un disjoncteur plus gros ne servirai a rien.
donc voila pour la petite histoire et un grand merci pour vos réponsses qui mon rassuré car j'avai un petit d'oute