Posté : 16-10-2021 19:12 icone du post

Bonjour

Il faut commencer par le début avant de sélectionner une solution.
1/Calculer si le câble peut encaisser.
Quel intensité plaquée sur le compresseur ?
Y'a t'il du monophasé sur ce groupe de condensation (ventilateurs, télécommande.. ETC) ? Intensité du monophasé ?
Section du câble, type de câble et type de pose ?
Tension du réseau à vide ?

Il faut calculer la chute de tension. Il est possible que le câble suive mais que le transfo s'écroule.
2/ Partwinding 50-50 ou 1/3--2/3 ?
Si c'est 1/3-2/3, il faut un démarrage à vide.

@+