Bonjour,

Mesurez la tension d'alimentation de la bobine du contacteur. Regardez quelle est la tension nominale de la bobine, c'est marqué dessus. Si la tension est en dehors de +/-10% de la tension nominale de la bobine, cherchez la cause.
Une temporisation statique fait chuter la tension de 10 volts normalement, si plus il y a un problème avec la tempo.
Si la tension d'alimentation est bonne par rapport à la bobine, alors le contacteur a un problème mécanique.
@+