salut

Essaye de faire monter la HP, en arretant le ventilocondenseur par exemple, puis relève la pression de coupure au mano.
Essaye de faire chuter la BP, en ramenant le fluide à la bouteille par exemple, puis relève la pression de coupure au mano.

Et compare ça aux valeurs notées sur le pressostat