Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » disjonction chambre froide
Posté : 26-01-2010 21:42
bonjour ,
Le compresseur est sans doute défectueux .Si il a déja été changé , il doit y avoir un problème sur l'installation ou le remplacement n'a pas été fait correctement . Le fournisseur te le remplacera mais la garantie ne sera accordée qu'après vérification .
Pour contrôler l'isolement tu prends un mégohmètre pour contrôler la résistance entre la masse et les enroulements .
Si la masse est vraiment franche , tu pourras faire le contrôle avec un simple ohmètre , mais ce n'est pas sur . Un testeur électronique qui contrôle la continuité est plus puissant
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1617&forum=76