salut et bonne soiree a ts
question a la con

t aurais pas oublier le bouchon du cote bp sur le cp
deja eu le cas sur un cp semi hermetique qui tirait au vide et coupait en bp securite apres etre partie dans tt les sens finalement il s avere qu un technicien avait oublier de retirer la protection en caoutchou sur l entretoise de la vanne bp