website logo
Auteur
avatar
kamelone

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » probleme sur chambre froide -disjonction lors du dégivrage


Posté : 01-02-2010 19:36 icone du post

salut à tous, mon pb est finalement réglé. C'était bien au niveau de mon câblage car après avoir vérifié que mes résistances ne soient pas grillées le souci était un branchement de A1 sur A2 d'où court circuit (je ne savais pas qu'il y avait 2 bornes A2).
Encore un grand merci pour vos conseils et encouragements.
Bonne soirée à tous ^^

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1627&forum=76