Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Sélection d'un contacteur de puissance...
Posté : 14-02-2010 16:48
Salut
Comme tu le dit toi meme, c'est un contacteur de puissance, donc ton seul soucis est de connaitre l'intensité qui vas le traverser (CP, ventillo, etc), tu additionne tout ça et tu en choisi un avec un calibre supérieur (voir plus).
Par contre, si tu veut aussi faire de la protection avec un relais thermique, tu devra le régler à une valeur proche de a somme de tes Intensité absorbé (mais si tu a déjà un disjoncteur sur ce circuit, tu a presque la réponse).
Après effectivement faut en prendre un avec la tension de ton circuit de commande (qui doit etre protégé lui aussi).
Cet article provient de Le site des frigoristes