website logo
Auteur
avatar
Geniclimafroid

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne sur relais kriwan


Posté : 08-04-2010 19:07 icone du post

Salut à tous,

je suis intervenu chez un client pour le dépannage d'une vitrine de congélation dont la température n'était plus respecté.
En cherchant la panne, j'ai trouvé que c'était le contact de sécurité du relais kriwan du compresseur qui a arrêté la production frigorifique.
Les denrées étant en train de décongeler j'ai dûe shunter le contact et la production est repartie.
J'ai mesuré l'intensité absorbé par le compresseur, j'ai pris les pression et température HP et BP et tout était ok.
Je suppose que c'est la sonde du relais qui est défectueux, car dans ce cas le relais couperait le compresseur, mais si c'est bien la sonde qui est défectueuse, comment en être sûr? en mesurant la résistance de la sonde?

un petit éclaircissement serait le bienvenue s'il vous plaît merci

Cet article provient de Le site des frigoristes