website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne sur relais kriwan


Posté : 10-04-2010 15:44 icone du post

cela peut venir de la protection interne(kriwan & intv sont des marques) mesure le à l'ohmmètre compresseur à froid mais n'oublie pas de contrôler aussi les enroulements électriques du compresseur et la température de refoulement de celui-ci en fonctionnement (problème de clapet "repassage hp/bp") surchauffe trop grande ou trop de fréon dans l'installation

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1878&forum=76