website logo
Auteur
avatar
Geniclimafroid

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne sur relais kriwan


Posté : 10-04-2010 16:54 icone du post

oui omar14360, je me suis trompé c'est bien bloqué sur 11-12 que je voulais dire

Finalement, après des recherches, j'ai vu que la tension maximale pour mesuré la chaine de sonde est de 3V ce qui correspond a la tension délivré par un ohmmètre traditionnel si je ne me trompe pas, donc on peut l'utiliser pour effectuer la mesure.
Ensuite, j'ai lue que la valeur ohmmique d'une chaîne de sonde(ou thermistances) à froid(20°C) doit être inférieure ou égale à 750 ohms, et j'ai mesuré 195 ohms donc à priori la sonde est bon.

Je pense donc que c'est le relais qui est défectueux.
Reste plus qu'à confirmer en le remplaçant.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1878&forum=76