Posté : 12-04-2010 15:34 icone du post

Bonjour,
je suis étonné par ce post.
La sécurité a coupé...c'est son rôle !!!
La mise en doute de la sécurité est toujours le dernier recours !!!!
Donc contrôler d'abord le fonctionnement pour être sûr que tout est correct.
Je rappelle que son rôle est de contrôler la température des enroulements pour prévenir une surchauffe de ceux-ci.
L'intensité absorbée est correcte...et la surchauffe à l'aspiration ? (enroulements refroidis par les vapeurs BP)
Quand au défaut du kriwan, certains modèles doivent être mis hors tension pour être réinitialisés. Et celui-ci, il se réarme comment ?
Bonne continuation.

Cet article provient de Le site des frigoristes