Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - branchement electrique d'un pressostat johnson controle monté en secu HP et BP
Posté : 06-07-2010 06:54
Bonjour janoo,
Un pressostat, quel qu'il soit, n'est rien d'autre qu'un INTERRUPTEUR qui réagit à une pression quelconque.
Le fait qu'il y ait 2 éléments de coupure ne change rien!
La seule différence est que tu as un élément qui coupe ton circuit électrique sur une baisse de pression ( le côté BP ), et un élément qui coupe ton circuit électrique sur une hausse de pression ( le côté HP ).
Donc, tu fais passer la phase qui alimente la bobine de ton contacteur de puissance moteur ( KM ).... en
A ( où sur le dessin fig.1, tu as un fusible de représenté sur la doc ) ..... et à partir du contact
C, tu vas alimenter ce contacteur de puissance!
En te servant de cette même phase et si ton installation en est prévue,
à partir du contact
B .... tu peux aller alimenter ton voyant de " défaut BP "
et à partir du contact
D .... tu peux aller alimenter ton voyant de " défaut HP "
Aucun schunte entre les bornes!!
Il n'y a pas besoin de neutre là-dedans, seule la phase est coupée!!
Pour anticiper une question future, je te signale au passage que
ton KM doit être alimenté uniquement par ta borne C! .... et il ne faut pas laisser d'alimentation " en direct " ( qui ne passerait pas par ce pressostat ), Aussinon, ton pressostat pourra toujours se déclencher... mais ton compresseur ne couperait jamais à cause de ces défauts ( autrement dit : il ne servirait à rien )!!
A+