Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Probléme de communication sur PCS5


Posté : 12-03-2008 12:44 icone du post

Cette nuit depannage: 1 meuble en alarme température a la supervision. Meuble rester a la même températures depuis plusieurs heures (+ 12°C). Contrôle du meuble en surface de vente en réalité le meuble est a +2°C !!!
Contrôle d'autres postes a la supervision PCS5, toutes les courbes sont plâtes, aucune variation des températures J'en deduit qu'il y a un problème de communication. Je contrôle tous les EKC 414 RAS, Je fais un reset du PC et de la passerelle toujours pas d'amélioration.
Aujourd'hui un technicien doit passer pour controler le bus du début a la fin, je penche pour un bus coupé !!!

Qu'en pensez vous ?