salut discus je change environ 200 compresseurs a l'annee
si l'evapo est donne pour 600w que ce soit en 404 ou en 134 ce qui ve va changer c'est la taille du compresseur(la cylindree)
Pour du 134 hp 12bars 404a 17 bars mais la puissance reste la meme
tres rarement pour du 404a j'ai du passer remplacer un capillaire par plus petit
aujourd'hui j'ai monte un 6210gk d'aspera et un necchi A 11 RV en 502 je lui ai mis du 404 il chauffera legerement plus ça marche et longtemps pourtant c'est de l'huile minerale
j'ai nettoye le circuit uniquement quand j'ai eu des compresseurs de turkie
r12 404 on change je n'ai jamais eu de pb
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2