website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Compresseur en sécurité


Posté : 10-09-2010 23:24 icone du post

Citation : Frigorie 

pour avoir la forme samba breziliennes comme musique
test fuites 4mn test compresseur neuf test egalisation pression correctes
vide avec pompe a vide industrielle 10mn
charge liquide en 1minute ( varie de 180g a750g pour les plus gros)
laisser tourner avec manos environ 15mn
"
c'est la routine

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Évidement, on n'a pas la même façon de travailler , a l'atelier le test fuite : 2 heures a l'azote, tirage au vide 2 heures, la charge en 1 minute je ne peux pas faire , , (c'est pas moi, mais le compresseur y veux pas ), le sertissage,c'est pas très "durable" je préfère une "vrai" brasure et je laisse tourner l'appareil 24 a 48 heures en essai avec enregistreur de température.
Mon travail c'est pas la routine, je ne travaille pas a la chaine.

Xavier
Et sinon pour les "38° au toucher", no comment, moi j'utilise un thermomètre...

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2363&forum=76