bonsoir,

moteur à froid, si lors du démarrage l'une des bobines prend trop, alors si , le klixon va travailler.

je pense que tu as un démarrage par PTC (CTP) (résist à coef de T° +) est elle brûlée? (c'est la pièce qui fait la liaison entre les deux contacts du bas)

vérifier demain les bobinages: en haut tu as C de commun où arrive le jus via le klixon et le thermostat
en bas tu as R de run (souvent à droite) et S de start.
mesure en ohm de c à r puis de c à s puis de s à r ; sr = cr+cs .
mesure entre ces contacts aussi et la carcasse (perte?)

tu dis: le moteur se lance durant 5 sec...; peut être qu'il grogne uniquement sans tourner
à+