Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » problème de protection des moto-ventilo évaporateur .


Posté : 02-01-2011 11:27 icone du post

bonjour à tous
D'abord lisez la plaque signalétique du moteur! si il est marqué 230/400v(220/380) surun réseau 400v il doit ètre couplé en étoile
s'il est marqué 400/685v (380/660v) il doit ètre couplé en triangle en le couplant en étoile tu obtiendra une vitesse plus basse mais le fait qu'il soit sous alimenté va le faire chauffer et va réduire sa durée de vie
sur un moteur tri l'ipsotherme ne peut ètre branchée que en série avec la bobine du contacteur il te faut donc remmener un cable de l'armoire à l'évap brancher les ipso de tout tes moteus en série et les inclure dans ta ligne de commande évapo soit dans ta chaine de sécurité générale
à coeur vaillant rien d'impossible