Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » problème branchement kriwan
Posté : 19-01-2011 12:46 
Citation : yan13
Le kriwan sert bien à la protection du compresseur mais dans cette installation il est branché sur une des trois phases du compresseur.
Type de kriwan : INT69
Le défaut ne vient pas du Kriwan qui a été mal branché . Le contacteur ne peut normalement pas alimenter le compresseur puisque le contact de sécurité ne se ferme que lorsque le 220 V arrive sur le Kriwan . Il ne donc pas être branché correctement et est inutile dans ce cas .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2880&forum=76