Citation : yan13 
Le kriwan sert bien à la protection du compresseur mais dans cette installation il est branché sur une des trois phases du compresseur.
Type de kriwan : INT69

Le défaut ne vient pas du Kriwan qui a été mal branché . Le contacteur ne peut normalement pas alimenter le compresseur puisque le contact de sécurité ne se ferme que lorsque le 220 V arrive sur le Kriwan . Il ne donc pas être branché correctement et est inutile dans ce cas .