website logo
Auteur
avatar
fylip22

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Compresseur 220 V qui ne démarre pas


Posté : 27-05-2011 21:14 icone du post

Bonsoir,

Voici une de mes premières pannes pour laquelle le diagnostic ne m'est pas évident.

Sur une petite chambre froide, un compresseur à piston en 220 V avec un relais de démarrage (par intensité) et un condensateur de démarrage (50 µF marqué et 65 µF mesuré). Un klixon est présent et passant.
La tension d'alimentation est correcte : 220 V. J'entends le relais s'activer.

Malgré cela, le compresseur ne démarre pas. Je constate qu'après environ 3 minutes, le haut du compresseur est chaud ; environ 40 °C.

J'ai posé le manifold et constate environ 10 bar (pour une température ambiante d'environ 20 °C) en BP, avec du R404A.

Que pensez-vous de cela ?

fylip22

Message édité par : fylip22 / 27-05-2011 21:14


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3474&forum=76