si ton moteur est un mono vitesse,dans ce cas,tu devras le brancher en
triangle. en gros 3ph/400v veut dire que chaque enroulement du moteur,est capable de suporté une tension de 400v ( +ou- 15%),en le branchant en etoile tu devise la tension par racine carré de 3 et la tu sous alimente le moteur,et c est pas bon pour ce dernier.
moyen memotechnique: triange= on envoie la tension du resau sur chaque enroulement.etoile= tension du resau devisée.