Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » couplage moto-vetilateur


Posté : 30-05-2011 07:51 icone du post

Citation : chakib 

merçi les gas
et si je branche l'enroulement en triangle est-ce qu'il part en fumé?  

bonjour ,
comme tu le dis toi même dans le descriptif:3 ph/ 400v / triagle/étoile 50HZ p=0.79/0.49kw
I=1.45/0.89A
donc tu peux le raccorder en 400 V en triangle.
dans ce cas la P sera de 0.79kW avec un I de 1.45A
si tu as un doute, tu peux toujours mettre un ampèremètre dessus pour test au moment du branchement.s'il est plus petit ou = OK s'il est plus grand OUPS
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.