Bsr,

Il me semble que sur les scroll ZR... c'est un relais INT69SC.
Vas sur les sites suivants :

http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0507_070 8_F_AGL_ACScroll_final_0.pdf

http://www.kriwan.com/en/Protection_and_Controls-Products--25,fami lyID__127.htm

Sur certain modèles il y a un contrôleur de phase en plus des thermistances, sinon c'est juste un contact NO que tu rajoutes sur ta ligne de commande du compresseur (avec alimentation permanente et raccordement des thermistances)