website logo
Auteur
avatar
greg82

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Problêmes de court-cycle


Posté : 04-06-2011 11:05 icone du post

bonjour dany, pour peu etre t'aider, quel appareil fait ton arrêt instal? une sécurité,la régul? quel gaz dans le circuit R22, R404 ou autre avec ton testeur tu doit pouvoir controler d'ou vient la coupure du compresseur et donc te diriger vers le problème je me trompe? A+ dany
greg82

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3498&forum=76