Posté : 04-06-2011 20:39 icone du post

Citation : pierre 

salut

ta sonde est en fait un pressostat BP
donc manque de gaz a tout les coups

a+ 


bsr,
idem il s'agit surement d'un pressostat du type mini switch non réglable. Recherche de fuite et charge suivant sc et sr.
bonne recherche