salut à tous 
entierement d'accord avec  nh3 et en prime une annecdote au sujet des relais tentions .
 j'arrive sur un compresseur condensateur de démarrage explosé controle a l'ohmètre des enroulements :ok 
controle à l'ohmètre du relais :ok 
controle condo de service :ok 
controle tension :ok
  j'échange mon condo de démarrage je remet  sous tension le compresseur démarre mais une intensité de 5A au lieu de 2 et je  klixone   
au réenclenchement du klixon je laisse redémarer  et à l'aide d'une pince je retire une cosse du condo le compresseur cntinu à tourner courant normal 
le contact du relais restait fermé d'ou destruction du condo 
à coeur vaillant rien d'impossible
         