website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Intensité absorbée sup à l'intensité nominale


Posté : 29-06-2011 09:03 icone du post



AAC

Posté : 29-06-2011 07:55Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :

recirculation d'air
echangeur sale

ou bien

air dans le refrigerant

La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale


--salut, en bref, d'une hp haute quoi! a moin que tu nous dise que se sont les symptômes d'une bp basse?
cordialement
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3566&forum=76