Posté : 29-06-2011 19:00 icone du post

AAC Posté : 29-06-2011 12:26
Oui je ne vois ou est le probleme la question est qu'est ce qui peut faire une surconsommation.

Mais je vais quand même te repondre une BP basse peut provenir :
de la presence d'incondensable
vanne 4 voies bloquée en psoition intermediaire



salut,
alors désolé l'amis mais je ne suis pas d'accord avec ces points, je m'explique:

1° une BP basse ne peut pas venir d'incondensables bien au contraire, ta hp va monter donc ta bp aussi (c'est la règle pression/tempèrature!)sinon je suis tout a fait ok avec doug, le débit masse baissant avec un manque de charge l'intensité baisse aussi! par contre on consommera + car le cp tournera +.

2° une v4v ne te feras baisser la bp non plus, en effet cela va bypasser entre la hp et la bp, donc il y aura une bp haute et une hp basse, et l'intensité sera faible car le delta p entre hp et bp est plus petit donc le cp force moins!

Voilà, a par ça en attente de détails de doug!