bonsoir,
d'accord qu'il est préférable de travailler hors tension, surtout si on a pas l'habitude ou l'assurance nécessaire; mais le klixon revient à sa position fermé après refroidissement en principe.!! ce n'est pas une sécu "one shot" donc en prenant le temps de couper le jus puis démonter et tester il aura peut être le temps de se refermer
pour moi, le klixon peut travailler pour raison de surchauffe oui mais aussi pour raison de sur intensité

allez, j'arrête d'étaler le prétentieux va dormir