Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » utile ou inutile les klixons
         
         
         Posté : 06-11-2011 18:01 
Bonsoir sur les TAJ dans le boitier electrique il y a 2 klixons si un klixon venait a couper le compresseur s'arrete
(ce sont des klixons d'intensite pas de chaleur)et de suite l'autre coupe, au reenclenchement les deux ne repartiront jamais ensemble le compresseur ne redemarrera pas et finira par couper au klixon interne( s'il est branche) malgre cela il y avait un thermique sur le contacteur qui n'a pas coupe il y a eu une surcharge durant un degivrage
il faut couper le courant et attendre que les 2 klixons se ferment
ou est l'interet si le thermique set bien regle le thermique saute on le remet
allez cherche les 2 klixons 
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
         