dmarco 
Le cosinus phi n'intervient pas en monophasé!!  
  
@+
 
bonjour,
désolé dmarco; le cos phi intervient aussi bien en tri ou mono!!!! 
 
c'est en courant continu  qu'il n'intervient pas!!!! en tout cas si ce CC est non pulsé. car en DC inverter il y a déphasage 
 
donc je confirme mes formules.
en mono et tri alternatif, il y a le cos phi dans la formule.
pour les charges résistives, tu peux ne pas en tenir compte vu qu'il est égal à 1.
pour les charges inductives (moteur) il faut se référer au cosphi noté sur la plaque du consommateur (généralement = 0,8)
tu peux dire ce que tu veux; je n'en démordrais pas. 
  
 
par contre je note, en relisant tes propos, que tu oublies la racine carrée de 3 en triphasé!! (le 1,732 de PL) et là c'est grave 

 à mon avis c'est là bas que tu as mélangé tes pinceaux!! il y a bien un truc en + en tri qu'en mono; ce n'est pas le cosphi mais le 1,73.
à+
Message édité par : Aircofrigo / 13-02-2012 13:45
         