website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » variation de températures


Posté : 24-10-2008 05:14 icone du post

Problèmes sur deux armoires négatives ventilées:armoires d'occasion en bon état,régulation par un ID 974,sonde d'ambiance entre le ventilateur et l'évapo (sens de l'air:vent.puis évapo).Ventilateur en marche avec le groupe.Symptômes sur les deux armoires:après coupure à -18°C la temp remonte de 0.1°/sec,donc le groupe redémarre au bout de 30sec (pas bon).Pas de changement après remplacement du régul et des sondes.Contrôle de la résistance de dégivrage OK,contrôle du siphon d'écoulement OK................la galère............

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=536&forum=76