Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » variation de températures
Posté : 24-10-2008 23:10
DISCUS
Tu ne m'a jamais répondu quand je t'ai demandé si ton pseudo était en rapport avec le compresseur COPELAND du même nom ou par passion de l'aquariophilie
plus sérieusement ,
la remontée de température est rapide dans une armoire de congel . c'est normal
Vérifier la bonne étanchéité des joints
pour ma part je ventile en permanence ( sauf dégivrage bien sur ) pour équilibrer la température dans l'enceinte .que la sonde soit devant ou derrière le ventilateur n'a que peu d'importance .
FIFI , les puits de sonde avec de l'huile ne sont plus employés en raison des régulateurs électroniques qui " freinent " la vitesse de fluctuation (paramètre réglable sur certains régulateurs ) Le client a moins peur
Je ne comprends pas pourquoi le groupe redémarre après 30 secondes si tu as réglé ton anti-court-cycle sur 3 minutes et le différentiel sur 3 ou 4 degrés ??
Le problème est identique sur les 2 armoires ??