Posté : 24-10-2008 23:10 icone du post

DISCUS
Tu ne m'a jamais répondu quand je t'ai demandé si ton pseudo était en rapport avec le compresseur COPELAND du même nom ou par passion de l'aquariophilie
plus sérieusement ,
la remontée de température est rapide dans une armoire de congel . c'est normal
Vérifier la bonne étanchéité des joints
pour ma part je ventile en permanence ( sauf dégivrage bien sur ) pour équilibrer la température dans l'enceinte .que la sonde soit devant ou derrière le ventilateur n'a que peu d'importance .
FIFI , les puits de sonde avec de l'huile ne sont plus employés en raison des régulateurs électroniques qui " freinent " la vitesse de fluctuation (paramètre réglable sur certains régulateurs ) Le client a moins peur

Je ne comprends pas pourquoi le groupe redémarre après 30 secondes si tu as réglé ton anti-court-cycle sur 3 minutes et le différentiel sur 3 ou 4 degrés ??
Le problème est identique sur les 2 armoires ??
une hypothèse peut-etre absurde : le régul 974 a 2 sondes ( ambiance + évapo ), n'y a t'il pas une inversion ??