Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » variation de températures


Posté : 25-10-2008 00:50 icone du post

Salut,
un problème de joints te provoquerait une grosse accumulation de givre; et tu as vérifié que les résistances de dégivrage ne sont pas en fonctionnement au moment de la régulation, donc je penche pour le même diagnostique que MIMIFRIGO, soit ta sonde d'ambiance touche la batterie ou toute autre paroi froide soumise à fortes et rapides fluctuations de température, soit tes sondes d'ambiance et de fin de dég sont inversées.
Bonne chance et bon dépannage.