Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » test compresseur scroll


Posté : 02-11-2008 19:26 icone du post

alors, tu supprime l'alim, et tu testes les bobines à l'ohmmètre.

c'est un mono/tri phasé? système de démarrage si mono??
sais-tu faire des mesures d'ohm etc..?
lire là aussi, page 244 et suite:
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347

et aussi le guide danfoss partie dépannage page 161 là:
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=334
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 02-11-2008 19:31



Message édité par : aircofrigo / 02-11-2008 19:44


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=562&forum=76