Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » test compresseur scroll
Posté : 03-11-2008 20:34
Je suis allé faire un tour sur le site de copeland ; leurs compresseurs ont bien une protection interne des enroulements. Si par exemple ton compresseur à tourné un moment à l'envers, du fait de l'absence de pasage de fluide ( je n'ose pas penser à la lubrification) tes enroulements ne sont pas refroidis par les gaz aspirés et ta protection interne interrompt le circuit sur tes enroulements. Seule solution pour être sûr, attendre que ça refroidisse et refaire l'essai. Si ça redémarre et que ta BP ne descend pas et ta hp ne monte pas , tu tournes à l'envers.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=562&forum=76