Posté : 03-11-2008 21:26 icone du post

Si un scroll tourne à l'envers, on s'en rend vite compte vu le bruit... Par contre, un manque de gaz peut aussi faire klixonner, de même qu'un condensateur de démarrage défaillant (sur install en monophasé). Pour tester le condensateur, tu attends que le klixon se réarme (tu l'entends) et tu shuntes très brièvement (une fraction de seconde)les 2 bornes du condo pour simuler l'impulsion de démarrage, s'il est en cause, ton compresseur démarre, fais le vite ton compresseur ne t'attendras pas pour klixonner à nouveau.