il y a 4 ans sur une centrale 3*40cv, disjonction d'un cp tantôt au GV, tantôt au vigi tetra.
vérif d'usage, valeur ohmique des enroulements et du contacteur. des tensions et intensités à bas régime et à haut régime.
mesures au mégohm.
remplacement du cable de puissance du cp, pensant qu'il pouvait être entamé dans sa gaine (3 brins en 25mm2 dans une gaine en accordéon souple).
RAS.
4 ou 5 disjonctions ( 3 fois le GV et 2 fois le dif)et ca dure pendant 2 ou 3 mois (install sous garantie).
on contacte profroid, et ils envoient un tech, et là le phénoméne seproduit devant lui.
qu'est ce que c'est?